消防備用發電機組注意事項

發表時間:2018-12-28 21:57

  消防通常都跟救命聯系在一起,因此消防備用發電機組的作用也非常重要,尤其是高層建筑更要自備應急發電機組。據國家有關規定,一類高層建筑的自備發電機組,應設有自動起動裝置,并能在30秒內供電,二類高層建筑的自備發電機組,當采用自動起動失敗時,可采用手動起動裝置。當地區供電條件不能滿足消防一級負荷和二級負荷的供電可靠性要求, 或或者從地區變電站取得第二電源不經濟時,應設置自備消防備用電源。

  高層建筑的消防自備電源對自備柴油發電設備(自備應急柴油發電機組)的要求如下:

  選擇柴油發電機組時, 適宜選用高速柴油發電機組和無刷型自動勵磁裝置。因為高速柴油發電機組具有體積小、重量輕、起動運行可靠等優點。無刷型自動勵磁裝置具有適應各種起動方式、易于實現機組自動化或對發電機組遙控的特點,并且,當與自動電壓調整裝置配套使用時,可使靜態電壓調整率保證在±2.5%以內。

  消防自備應急柴油發電機組應裝設快速自動起動及電源自動切換裝置,并具有連續三次自起動的功能。對于一類高層建筑,自起動切換時間不超過30s; 而對于其他建筑,在采用自動起動有困難時也可采用手動起動裝置。機組一般應采用電起動,不宜用壓縮空氣起動。發電機組總臺數不宜超過2臺,單機容量一般在800KW及以下。

此文關鍵字:消防,備用,柴油,發電機組,注意事項,消防,