發電機的繼電保護
(一)電機的缺點類型、不正常工作情況及其保護方式。
相對變壓器而言,發電機更加擔任,變壓器有原邊繞組,副邊繞組,通過鐵芯,磁場來將原邊和副邊銜接起來,進行磁耦合,來完成能量的傳遞。發電機,有轉子繞組,定子繞組,轉子鐵芯,定子鐵芯。在發電機中有中止的部分,也有旋轉的部分,通過定子去切開氣隙中的磁場,在定子上感應電勢,發生電流。將轉子上所接收到的機械能,帶動轉子轉動,通過磁場將機械能轉化為電能,通過定子繞組運送出去。發電機內部有時間改變量,定子上感應的電流,電壓,呈正弦改變,還有空間改變。
發電機的缺點情況以及不正常情況相對于變壓器來說,就雜亂得多。發電機相對非常寶貴,使得它的重要程度升高。
1、發電機的內部缺點:
有定子繞組的缺點和有轉子繞組的缺點。有中止部分的缺點和有旋轉部分缺點。
(1)定子繞組的相間短路:危害最大。
(2)定子繞組一相的匝間短路:或許發展為單相接地短路和相間短路。對發電機有直接的危害。
(3)定子繞組單相接地:較常見,一般中性點不接地,或高阻接地,沒有較大的單相電流,假如電流值大于5A的話,可構成鐵芯燒傷或部分融化。
(4)轉子繞組一點接地或兩點接地:一點接地時危害不嚴峻;兩點接地時,因破壞了轉子磁通的平衡,或許引發發電機的激烈顫動或將轉子繞組燒損。
一般給轉子繞組通入直流電流,讓其發生旋轉磁場,使定轉子之間構成磁路的耦合,使轉子取得的機械能通過磁場傳輸到定子上。一般來說,轉子繞組是接在正負電源之間,轉子上本身是沒有接地點的,只要正負極,也便是沒有零電位,發生一點接地時,也便是相當于出現了一個零電位,構成不了回路,對發電機沒有直接的危害,可是,假如發生兩點接地,就相當于構成了一個短路情況,此刻,會有非常大的短路電流,構成了磁場的畸變,使轉子部分發熱,一起,會在定子感應較大的短路電壓,定子鐵芯易飽滿,機組會出現發熱現象,一起,由于磁場的不均勻,使得它收到磁力的作用也不均勻,會引起發電機組的顫動,對發電機有直接的危害。不允許發電機繼續運轉,有必要馬上退出運轉。
(5)轉子勵磁回路電流急劇下降或消失:從系統吸收無功功率,構成失步,然后引起系統電壓下降,乃至可使系統潰散。
原本通過轉子建立磁場,建立銜接橋梁,轉子勵磁電流急劇下降,會使得轉子的一部分機械能無法轉換為電能,使得轉子的轉速升高,外部銜接的系統中的電流會建立銜接橋梁,然后傳遞機械能,原本是向系統中發送無功功率,現在變成了向系統中吸收無功功率,無功功率和系統中的電壓有直接聯系,無功功率充足,系統中的電壓可以堅持較高的水平,無功功率缺少,電壓下降,乃至或許使得系統潰散。