靜音發電機的優勢有哪些
靜音式柴油發電機可以下降噪音,在居處醫院等場所十分受歡迎,下面咱們再來看看靜音式柴油發電機的十大維護優勢。
1、靜音柴油發電機失磁維護
失磁維護作為發電機勵磁電流反常下降或完全消失的失磁缺陷維護。由整定值自動隨有功功率改動的勵磁低電壓Ufd(P)、體系低電壓、靜穩阻抗、TV斷線等判據構成,分別動作于發信號寬和列滅磁。勵磁低電壓Ufd(P)判據和靜穩阻抗判據均與靜穩鴻溝有關,可檢測發電機是否因失磁而失掉靜態安穩。靜穩阻抗判據在失磁后靜穩鴻溝時動作。
2、靜音柴油發電機過激磁維護
過激磁維護是反應發電機因頻率下降或者電壓過高引起鐵芯作業磁密過高的維護。過激磁維護分高、低兩段定值,低定值經固定延時5s宣布信號和下降勵磁電壓(下降勵磁電壓、勵磁電流的功用暫未用),高定值經反時限動作于解列滅磁。反時限延時上限為5秒,下限為200秒。
3、靜音柴油發電機定子接地維護
發電機定子接地維護作為發電機定子單相接地缺陷維護,由基波零序電壓部分和三次諧波電壓兩部分組成,基波零序電壓維護機端至機尾95%區域的定子繞組單相接地缺陷,由反映發電機機端零序電壓原理構成,經時限t1(3s)動作于解列滅磁;三次諧波電壓維護機尾至機端30%區域的定子繞組單相接地缺陷,由發電機中性點和機端三次諧波原理構成,經時限t2(5s)動作于信號。二者組成100%的定子接地維護。維護設有PT斷線閉鎖。
4、靜音柴油發電機定子匝間維護
維護由縱向零序電壓和缺陷分呈負序方向判據構成,設置PT斷線閉鎖措施,作為發電機內部匝間、相間短路以及定子繞組開焊的主維護.缺陷分量負序方向判據經過檢測流出發電機的負序功率結束縱向零序電壓判據通檢測中性點與發電機中性點直接相連但不接地的3PT開口三角繞組所輸出的縱向3U0結束。維護動作于全停。
5、靜音柴油發電機失步維護
維護選用三阻抗元件,經過阻抗的軌道改動來檢測滑極次數并承認振蕩中心的方位。在短路缺陷、體系振蕩、電壓回路斷線等情況下,維護不誤動作。維護一般動作于信號;當振蕩中心在發電機-變壓器組內部,維護I段建議經t1(0.5s)發跳閘指令, 動作于解列滅磁;當振蕩中心在發電機-變壓器組外部,維護II段建議經t2(2s)發信號。維護裝設有電流閉鎖設備,用以確保在斷路器斷開時電流不超越斷路器額外失步開斷電流。
6、靜音柴油發電機低頻累加維護
低頻累加維護反應體系頻率下降對汽輪機影響的累積效應,維護由活絡的頻率繼電器和計數器組成,經出口斷路器輔佐接點閉鎖(即發電機退出作業時低頻累加維護也退出作業),累計體系頻率低于頻率定值47.5Hz的時間,當累計時間達到整定值3000秒時,經延時30秒動作于發信號。設備在作業時可實時監視:定值,頻率f及累計時間的顯現。
7、靜音柴油發電機勵磁回路過負荷維護
勵磁回路過負荷維護用作轉子勵磁回路過流或過負荷的維護,接成三相式,由定時限和反時限兩部分組成。 定時限部分動作電流按正常作業最大額外電流下能可靠返回的條件整定,經時限t1(5s)動作于信號和下降勵磁電流(下降勵磁電流的功用未用);反時限部分動作特性按發電機勵磁繞組的過負荷才華承認,維護動作于解列滅磁,反時限上限為10秒。
8、靜音柴油發電機轉子一點接地維護
發電機轉子一點接地維護用于反應發電機轉子回路一點接地缺陷,維護選用乒乓式切換原理,輪番采樣轉子回路正、負極對地電壓,經過求解兩個不同的接地回路方程,實時核算轉子接地電阻和接地方位。維護經延時2秒動作于信號。
9、靜音柴油發電機對稱過負荷維護
維護設備由定時限和反時限兩部分組成,定時限部分經時限5秒動作于信號。反時限動作特性按發電機承受過負荷電流的才華承認,動作于解列。維護設備能反應發電機定子的熱堆集進程。
10、靜音柴油發電機負序過負荷維護
維護設備由定時限和反時限兩部分組成,定時限動作電流按躲過發電機長期容許的負序電流值和躲過最大負荷下負序電流濾過器不平衡的電流值整定,經時限3秒動作于信號。反時限動作特性按發電機承受負序電流的才華承認,動作于解列滅磁。
相關資訊
新聞資訊
- 發電機不及時維修的后果
- 發電機廠家介紹發電機常見故障
- 發電機組廠家介紹發電機組基本運
- 安裝發電機組六大注意事項
- 柴油發電機組水箱冒泡怎么辦
- 玉柴發電機組需緊急停機狀況介紹
- 發電機廠家解析酒店選購靜音式柴
- 廣西德保維也納酒店600KW靜音機組安
- 品牌發電機組三濾更換時間
- 發電機廠家介紹全自動和自啟動有
行業動態
- 發電機廠家介紹發電機組如何防凍
- 發電機組廠家介紹防止錯誤操作的
- 降低柴油發電機組油耗的方法
- 發電機組漏油怎么辦
- 發電機組廠家介紹發動機絕緣故障
- 發電機組散熱器維護保養知識
- 發電機廠家提醒居民如何安全用電
- 發電機組漏油的怎么辦
- 發電機廠家介紹節油辦法及其機房
- 發電機組廠家介紹并聯系統的特點